Поглощающие устройства на основе панелей Heradesign |
Piterkos
|
RE: Поглощающие устройства на основе панелей Heradesign / 02-03-2016, 22:13
(Отредактировано 02-03-2016 в 22:18 , пользователем Piterkos.)
Сообщение: #6
|
|
|
(25-02-2016 22:17 )pet046 писал(а): Интересно, то есть по Вашим результатам измерений? ЗПК на относе 10 см и с заполнением шуманет (эко,бм?) имеет спад ЗП на частоте 500гц до 0.7? Да да, именно такой характер носит КЗП данной конструкции с заполнением Шуманет ЭКО (толщиной 50 mm). Обратите внимание на относ в 200мм - резонасный пик смещается в область низких частот. Надо отметить, что на графиках представлен нормальный КЗП. При диффузном падении звуковой волны таких "провалов" не будет. Измерения производились на трубе Bruel & Kjaer 4002 (в диапазоне 125-1600Гц), методом стоячей волны. PS на офф сайты давно перестал обращать внимание, приятнее заниматься физикой процесса |
|
|
« Предыдущая | Следующая » |
Пользователи, просматривающие эту тему: 1 Гость(ей)
Связь с администрацией сайта doctor-sound.com.ru:
написать в личное сообщение, телефон: +7 (959) 123-34-82,
E-mail: Victoracoustic@gmail.com
написать в личное сообщение, телефон: +7 (959) 123-34-82,
E-mail: Victoracoustic@gmail.com
Пользователи



А мна 200гц 0.9?