• Реклама
  • Реклама
Создать ответ 
О поглощении отражений
pet046 Не на форуме
RE: О поглощении отражений / 05-02-2013, 11:40
Сообщение: #29
Очень удивил ответ инженера-акустика , цитирую:
Цитата:Добрый день!
SPL правильно смотреть без усреднения, где и видны на графике существенные неравномерности на низких частотах, обусловленные собственными частотами помещения, эта картина характерна для комнат такой площади.
К сожалению перечисленные мероприятия: потолок, пол и перегородка не смогут скорректировать неравномерности до установленных Вами пределов +-4дБ.
Чтобы приблизиться к намеченной цели, требуется внести существенное поглощение низких частот. Например, можно воспользоваться панельными поглотителями, которые необходимо настроить на проблемные частоты. Потребуется устроить не 1-2 поглотителя толщиной 50-130мм, а этими поглотителями необходимо облицевать все стены помещения. Финишная отделка комнаты прослушивания осуществляется материалами, которые имеют невысокое поглощение на средних и высоких частотах, чтобы не переглушить их. А это еще дополнительные 50мм. На момент проведения измерений количество плит МАППИСИЛА уже было излишне.

Теперь вопрос собственно к Вам, готовы ли Вы пойти на такие существенные потери пространства, если нет, то намеченной цели не достичь.

Значит панельные поглотители всё-таки снижают уровень РТ60 на нч, если мне их предлогают сделать.Shok
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
RE: О поглощении отражений - pet046 - 05-02-2013 11:40

Переход:


Пользователи, просматривающие эту тему: 2 Гость(ей)


HotLog
Связь с администрацией сайта doctor-sound.com.ru:
написать в личное сообщение, телефон: +7 (959) 123-34-82,
E-mail: Victoracoustic@gmail.com
-->
///end footer